楼主  发表于: 2014-09-09 22:23
三菱SET指令为ON时,PLC断电。那么PLC重新得电后,该SET指令仍为ON吗
shuai3982
二十岁到三十岁这段时间,是人生中艰苦的一段岁月——承担着渐长
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 865 个
工控威望: 1026 点
下载积分: 15464 分
在线时间: 334(小时)
注册时间: 2010-07-16
最后登录: 2024-09-18
查看shuai3982的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-10 12:43
不会的!除非你用掉电保持的比如set m500掉电再上电还是保持的