slik
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 908 个
工控威望: 1175 点
下载积分: 5868 分
在线时间: 539(小时)
注册时间: 2008-06-01
最后登录: 2025-01-08
查看slik的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-09-07 23:12
请问各位,在西门子的200系列PLC中因手头没有PPI电缆,暂时用市售的232转485转接头,接plc 485通讯口的3和8口进行通讯download程式,显示通讯不上(通信错误),各位朋友们是否有这样用过,应该大部分都能行的啊,不过,我后面又有从232转成USB口接电脑,这样是否可行,232/485转接头是否需要独立供电,烦各位朋友谈谈! 谢谢。
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8233 个
工控威望: 10363 点
下载积分: 21073 分
在线时间: 3028(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2025-01-08
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-09 07:27
USB--232<-------->232--485------------->PLC是可以的,不需要外部供电,如果不能通讯,可能是3;8接线错误或者通讯端口设置原因。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。