请问各位,在西门子的200系列PLC中因手头没有PPI电缆,暂时用市售的232转485转接头,接plc 485通讯口的3和8口进行通讯download程式,显示通讯不上(通信错误),各位朋友们是否有这样用过,应该大部分都能行的啊,不过,我后面又有从232转成USB口接电脑,这样是否可行,232/485转接头是否需要独立供电,烦各位朋友谈谈! 谢谢。
qb2018
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 94 点
下载积分: 576 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2014-08-27
最后登录: 2021-02-26
查看qb2018的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-11 20:06
去掉网络参数里的(高级)(多主站)选项,就行。因为PPI协议支持多主站功能,这就需要多主站电缆(内部有控制芯片)。普通的232转485转换器只是起到一个电平转换的功能。
qb2018
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 94 点
下载积分: 576 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2014-08-27
最后登录: 2021-02-26
查看qb2018的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-09-11 20:08
只能是单主对多从,最好的状态是1对1