gisd2012
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 56 个
工控威望: 2916 点
下载积分: 32500 分
在线时间: 883(小时)
注册时间: 2012-04-10
最后登录: 2024-11-02
查看gisd2012的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-09-06 17:39
        最近公司有台机组需要安装,电控部分有四个低压柜子,对应四个操作台,;柜子里有PLC,低压变频器,小型继电器,接触器,操作台就只有按钮开关,指示灯,HMI;控制部分负载是液压电磁换向阀线圈(DC24V,60W),小型继电器线圈,接触器线圈,它们彼此分布的距离是20米左右,现在做的工作就是用控制线把这个控制系统联系起来,进行整体调试!那铜芯控制电缆该选择多大平方,要考虑哪些因素?
qj_wgx
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 806 个
工控威望: 1041 点
下载积分: 2550 分
在线时间: 483(小时)
注册时间: 2007-08-28
最后登录: 2024-11-02
查看qj_wgx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-10 08:31
引用
引用第19楼小小一电工于2014-09-09 09:21发表的  :
说实话1平方载10A电流 没一点问题 亲身试验  带电容负载 10A 没问题 20A 发热   到了40A 就开始烧线短路 跳闸了!

这个实验持续多长时间啊,毕竟短时间通电和长时间通电,效果还是有区别的还有环境温度