hfmelody
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 155 点
下载积分: 683 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2014-05-27
最后登录: 2020-04-23
查看hfmelody的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-09-05 21:29
平时主要工作是编写非标设备的程序
气缸,传感器多,小的有压装设备,铆接设备
大的有焊接夹具,生产线。

后来慢慢逛论坛,发现各种不同风格的编写方法,特来问问。
先说说自己的


  



我的理解是这样的
第一张图,是工作中常用的。按照动作逻辑顺序来编写的。这种方式呢,很好理解,后期设备维护起来,很方便打,是写起来繁琐。
第二张图,是昨天论坛看到的,有点类似SET RSET指令,不知道是不是呢。。。我其实没看到第二张图里的这个指令的意思,翻手册也没看到实例。
这种编程的话,应该就很快,但是,逻辑不清晰,维护有麻烦,特别是一个人写,另一个人去维护时

不知道我理解的对不对呢?
另外,希望有哪位前辈能告诉我下第二张图里SNXT和STEP的用法,手册上没实例,难懂
1935807118
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 674 个
工控威望: 862 点
下载积分: 2039 分
在线时间: 325(小时)
注册时间: 2013-05-03
最后登录: 2024-11-22
查看1935807118的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-07 09:22
引用
引用第4楼asmoshd于2014-09-07 06:42发表的  :
步进控制,简单的可以,复杂的根本不行。工作量大,建议直接不学习,没有意义。还有一种是SET  RESET风格,也是不行的。我经历过全自动生产线,SET  RESET风格,几十个人,6个月调整失败的。最后大部分程序重新编写。步进,SET RESET 风格只是练习用,真正使用根本不行。练习逻辑顺序方法有好处。

我感觉步进指令很好用啊!我们厂的设备我都是用步进指令来写,感觉条理比较清晰.在处理报警这块比其他的指令要方便些.我们做的设备主要都是些汽缸,有些会有伺服和步进.