我是PLC 的初学者,遇到PLC指令中的K5和K-5,不知道含义,求解答?谢谢!
分享
zhf314033061
初学者拜师,可能问的问题比较低级!请各位高手多多关照!
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
24 个
工控威望:
2249 点
下载积分:
3936 分
在线时间: 82(小时)
注册时间:
2013-03-28
最后登录:
2022-12-04
查看zhf314033061的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-09-05 11:40
全看
|
小
中
大
实际上D21是位移传感器的数值(0-34mm),这和±5之间怎么关联?
分享
发表于: 2014-09-05 11:55
全看
|
小
中
大
感谢各位的指导,已知晓其功能,该程序是控制原始位置位移传感器的误差值±0.05mm之内!