用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
健康
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
初学者PLC指令求解!
上一主题
下一主题
zhf314033061
初学者拜师,可能问的问题比较低级!请各位高手多多关照!
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
24 个
工控威望:
2249 点
下载积分:
3936 分
在线时间: 82(小时)
注册时间:
2013-03-28
最后登录:
2022-12-04
查看zhf314033061的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-09-05 10:34
全看
|
小
中
大
图片:
我是PLC 的初学者,遇到PLC指令中的K5和K-5,不知道含义,求解答?谢谢!
分享
zxy123456
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
32 个
工控威望:
192 点
下载积分:
422 分
在线时间: 33(小时)
注册时间:
2008-01-07
最后登录:
2022-03-21
查看zxy123456的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-09-05 11:19
全看
|
小
中
大
T5接通,D21的值在-5<D21<5区间复位M740;
下一行D21大于等于5小于等于-5置位M320
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
初学者PLC指令求解!
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问