xtiveco
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 124 点
下载积分: 634 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2012-09-18
最后登录: 2017-03-12
查看xtiveco的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-09-03 07:59
伺服电机扭矩控制需要0~10V的信号。CP1E-NA20DT-D模拟量输出能用于控制伺服电机扭矩控制吗?  如果可行要哪些注意点。
zhcdb2671
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 154 点
下载积分: 5008 分
在线时间: 67(小时)
注册时间: 2012-12-01
最后登录: 2024-09-22
查看zhcdb2671的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-25 00:03
完全可以,0~10v的电压模拟量输出