原先设备用步进+扭矩传感器控制能控制在10%超差范围内,只是速度慢。

设备改进为伺服电机+扭矩传感器控制扭矩螺钉并紧。(伺服电机同减速机连接,减速机的输出速度最大100RPM)
伺服电机用位置控制模式。
PLC程序编写:当扭矩小于设定扭矩1/3值时高速旋转,达到1/3设定扭矩时低速旋转达到并紧扭矩。
实际情况是低速比较慢了,扭矩还是会超20%~50%。很难稳定控制。

问伺服+扭矩传感器怎样控制会扭矩比较准确。
是否需要扭矩控制模式会好,如何控制。如果用扭矩控制方式,PLC是否还要有DA模块。
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
注册时间: 2010-03-01
最后登录: 2024-09-02
查看wu32u2的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-02 09:00
中断处理