楼主  发表于: 2014-09-01 22:39
图片:
如题目。。。。是不是速度的问题
我速度设置快了?
触摸屏把A PLC的数据传送给B PLC
我好像是
大波就是我
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 303 个
工控威望: 603 点
下载积分: 1392 分
在线时间: 491(小时)
注册时间: 2012-12-09
最后登录: 2024-11-18
查看我好像是的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-01 23:00
引用
引用第1楼zhengfang于2014-09-01 22:49发表的  :
降低波特率可以尝试一下。两只PLC模块的波特率需要一致。

擦。。。触摸屏速度是187.5K  西门子速度是9.6K

难道跟这个有关系?