大家晚上好,我有3只5KW的380V加热棒,请问下用哪种方式接线会比较合适些(如图所示)。用第1种电流小,但加热慢。第2种电流大,加热快。
另外第2种和第3种接线方式是否完全一样。请大家指教下。谢谢!
分享
李志华
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
328 个
工控威望:
1556 点
下载积分:
2531 分
在线时间: 158(小时)
注册时间:
2014-08-22
最后登录:
2022-01-12
查看李志华的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-09-02 07:22
全看
|
小
中
大
第一种是220v接法,第三种是380v接法,第二种接法不正确。
分享
李志华
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
328 个
工控威望:
1556 点
下载积分:
2531 分
在线时间: 158(小时)
注册时间:
2014-08-22
最后登录:
2022-01-12
查看李志华的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2014-09-02 07:26
全看
|
小
中
大
第二种和第三是一样的,刚才看错了。