大家晚上好,我有3只5KW的380V加热棒,请问下用哪种方式接线会比较合适些(如图所示)。用第1种电流小,但加热慢。第2种电流大,加热快。
另外第2种和第3种接线方式是否完全一样。请大家指教下。谢谢!
分享
wang145361
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
9 个
工控威望:
130 点
下载积分:
2186 分
在线时间: 52(小时)
注册时间:
2014-06-27
最后登录:
2014-11-15
查看wang145361的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-09-09 13:09
全看
|
小
中
大
第三种接线方式最好,上海红光锅炉厂的2t电锅炉就是这样接线的.