suiyuan666
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 737 个
工控威望: 1389 点
下载积分: 4942 分
在线时间: 744(小时)
注册时间: 2008-06-15
最后登录: 2024-11-20
查看suiyuan666的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-09-01 21:18
图片:
大家晚上好,我有3只5KW的380V加热棒,请问下用哪种方式接线会比较合适些(如图所示)。用第1种电流小,但加热慢。第2种电流大,加热快。

另外第2种和第3种接线方式是否完全一样。请大家指教下。谢谢!
suiyuan666
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 737 个
工控威望: 1389 点
下载积分: 4942 分
在线时间: 744(小时)
注册时间: 2008-06-15
最后登录: 2024-11-20
查看suiyuan666的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-02 14:21
引用
引用第8楼wwcwwc于2014-09-02 11:10发表的 问题回复 :
加热器额定电压是380V只能连接第3种连接方式。第2种连接方式不理解。
第一种连接方式是欠电压运行方式。

我们现在使用的是第2种接法,由于当时只有2根加热棒,后来又加了1根,比第3种接法多出了3条线。第1种方法也用过,加热太慢了。
suiyuan666
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 737 个
工控威望: 1389 点
下载积分: 4942 分
在线时间: 744(小时)
注册时间: 2008-06-15
最后登录: 2024-11-20
查看suiyuan666的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-09-03 09:37
引用
引用第11楼跑步向钱于2014-09-03 07:53发表的  :
第一种加热慢那是因为你没接对线。你连星/角连接与220/380多没搞清楚这么可能正常工作呢??

感谢赐教,其实之前是角形接法,出于安全考虑才改成星形接法,因之前的旧电线较小,接头多。但改成星形接法后确实慢了很多。