大家晚上好,我有3只5KW的380V加热棒,请问下用哪种方式接线会比较合适些(如图所示)。用第1种电流小,但加热慢。第2种电流大,加热快。
另外第2种和第3种接线方式是否完全一样。请大家指教下。谢谢!
分享
mmxx111
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
377 个
工控威望:
486 点
下载积分:
1206 分
在线时间: 450(小时)
注册时间:
2012-10-11
最后登录:
2024-11-22
查看mmxx111的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-09-01 21:29
全看
|
小
中
大
朋友你好。第3种接线比较好,电流分配均匀。