发表于: 2014-08-31 11:54
全看
|
小
中
大
图片:
当X1闭合时,X2接通一次,Y0得电,X2再接通一次,Y1得电,X2再接通一次,Y2得电。。。。。。。如果我想控制Y0,Y1,的接通时间怎么弄呢,比如X2接通时Y0得电2秒自动关闭。求各位大哥帮帮忙。。。。
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
分享
xyz444
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
36 个
工控威望:
132 点
下载积分:
3067 分
在线时间: 24(小时)
注册时间:
2014-08-29
最后登录:
2019-11-08
查看xyz444的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-08-31 14:32
全看
|
小
中
大
图片:
如果输入端I0.0的信号状态从"0"变为"1"(RLO中的上升沿),则定时器T5将启动。只要I0.0为"1",定时器就将继续运行指定的两秒(2s)时间。如果定时器达到预定时间前,I0.0的信号状态从"1"变为"0",则定时器将停止。如果输入端I0.1的信号状态从
"0"变为"1",而定时器仍在运行,则时间复位。
只要定时器运行,输出端Q4.0就是逻辑"1",如果定时器预设时间结束或复位,则输出端Q4.0变为"0"。
这个是西门子的.....
我只对西门子熟悉一点.
分享
xyz444
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
36 个
工控威望:
132 点
下载积分:
3067 分
在线时间: 24(小时)
注册时间:
2014-08-29
最后登录:
2019-11-08
查看xyz444的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2014-08-31 15:55
全看
|
小
中
大
你还可以不输出y0
直接输出到中间继电器...再用一个延时撒.