楼主  发表于: 2014-08-29 22:07
小日本把N24与地线接在一起,几个开关电源的N24也连在一起,有问题吗?
我厂里的设备,他们就是那样搞的。一直在用,也没什么问题!
把一个输入点与设备金属部分接通就能形成回路了,作为输入信号。
不知这样有没有什么缺陷和隐患???
zzh88719006
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 48 个
工控威望: 139 点
下载积分: 697 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 2014-09-20
最后登录: 2016-11-06
查看zzh88719006的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-20 10:33
N24与地线接在一起很多的,PLC上不是有连接片直接相连的吗,有抗干扰和保护作用