jupeigang
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 53 个
工控威望: 168 点
下载积分: 2231 分
在线时间: 35(小时)
注册时间: 2011-01-22
最后登录: 2019-02-13
查看jupeigang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-08-29 21:04
图片:
有两电机现同时得电(同时升降),前提条件是两电机为同一品牌、同一型号。启动前两电机在同一水平位置,当运行一段距离后出现两电机已不在同一水平位置;出现这种问题估计主要有几点原因:1、电机带负载,另一基本空载;2、两电机转速有差异;3、两电机所连接的减速机有略微差异。
现在有没有什么办法能让两电机永远运行在同一水平位置或者停转时能保证在同一水平位置。比如有没有什么检测的工具或传感器?
[ 此帖被jupeigang在2014-08-30 13:23重新编辑 ]
ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 587 个
工控威望: 2719 点
下载积分: 16620 分
在线时间: 270(小时)
注册时间: 2009-05-10
最后登录: 2024-11-16
查看ymr78419972的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-01 08:58
参考龙门同步的原理,用支持同步控制的产品。这个不通过同步,只是人为程序控制的话,硬件软件误差比较利害。
山河今仍在,壮志在何方?