在自动化设备配电柜中在选择瞬时脱扣特性C,D的时候,如何选择?我觉得应该选择D型的,但是我见很多设备里装的却是C型。求解!
分享
redrock99
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
319 个
工控威望:
554 点
下载积分:
3735 分
在线时间: 172(小时)
注册时间:
2009-02-04
最后登录:
2024-12-16
查看redrock99的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-08-31 18:59
全看
|
小
中
大
各位大侠,在鄙人设计中一直是
照明电路使用C型,动力回路使用D型,因为D型的峰值电流比C型的要大一个等级。