在自动化设备配电柜中在选择瞬时脱扣特性C,D的时候,如何选择?我觉得应该选择D型的,但是我见很多设备里装的却是C型。求解!
分享
dmh
让理想和现实一起飞
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1558 个
工控威望:
4562 点
下载积分:
7552 分
在线时间: 673(小时)
注册时间:
2008-12-27
最后登录:
2024-12-29
查看dmh的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-08-28 15:01
全看
|
小
中
大
1;电感性负载使用D型如;电动机。
2;电阻性负载使用C型如;电热管。
不断向前