发表于: 2014-08-28 14:54
全看
|
小
中
大
在自动化设备配电柜中在选择瞬时脱扣特性C,D的时候,如何选择?我觉得应该选择D型的,但是我见很多设备里装的却是C型。求解!
分享
二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
2835 个
工控威望:
4464 点
下载积分:
215707 分
在线时间: 3189(小时)
注册时间:
2008-02-22
最后登录:
2025-01-10
查看二手工控电器的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-08-28 16:40
全看
|
小
中
大
不知道是不是你所说的!看正泰断路器DZ47-60的说明吧!
欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等