楼主  发表于: 2014-08-28 14:54
在自动化设备配电柜中在选择瞬时脱扣特性C,D的时候,如何选择?我觉得应该选择D型的,但是我见很多设备里装的却是C型。求解!
niningtt
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
注册时间: 2010-08-24
最后登录: 2024-11-16
查看niningtt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-08-31 19:54