用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
状元
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
高手们这顺控制继电器怎么会这样,是不是我的PLC坏了
上一主题
下一主题
黑夜彩虹
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
29 个
工控威望:
151 点
下载积分:
565 分
在线时间: 24(小时)
注册时间:
2014-03-29
最后登录:
2024-07-21
查看黑夜彩虹的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-08-27 23:05
全看
|
小
中
大
图片:
我把程序改为这么简单了才发现,我置位的是S0.1,写的是S0.2,一上电Q0.0就会有输出,为什么?把SM0.0改为I0.0就是I0.0得电就有输出,这和三菱的步进指令相差真大呀,高手们这是怎么回事呀
分享
gkrj999
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
3 个
工控威望:
93 点
下载积分:
464 分
在线时间: 0(小时)
注册时间:
2014-08-30
最后登录:
2014-09-03
查看gkrj999的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-08-30 18:43
全看
|
小
中
大
一切正常,zaijiancxianl
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
高手们这顺控制继电器怎么会这样,是不是我的PLC坏了
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问