我把程序改为这么简单了才发现,我置位的是S0.1,写的是S0.2,一上电Q0.0就会有输出,为什么?把SM0.0改为I0.0就是I0.0得电就有输出,这和三菱的步进指令相差真大呀,高手们这是怎么回事呀
分享
gxrudder
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
72 个
工控威望:
202 点
下载积分:
2407 分
在线时间: 729(小时)
注册时间:
2013-08-04
最后登录:
2024-12-20
查看gxrudder的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-08-28 18:56
全看
|
小
中
大
sm0.0一上电就是接通的,手册里说的很清楚,(编程软件的帮助里也说得很清楚)