ydyzq123
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 172 个
工控威望: 303 点
下载积分: 1447 分
在线时间: 266(小时)
注册时间: 2012-05-19
最后登录: 2024-05-23
查看ydyzq123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-08-26 05:06
师傅们好,我用一台FX3U的PLC+FX2N-2DA的模块,程序还是跟以前一样,但不知道为什么,我只要往数字量里写入负的值,比如:-1000,那按道理它也应该输出一个-2.5的电压才对啊,但模块确实是输出了一个10V的电压。如果我往里写入数字量,比如+1000,这个时候,它是对的,确实也输出了2.5V的电压,按图,把IOUT跟COM也短接了。兄弟们帮忙啊,我换个通道也是一样的现象啊,是模块不好了?还是我的接线有问题?程序应该不会有问题的吧,早抄过来,修改寄存器而已。。。
  求解答,谢谢。
爱海涛涛
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 217 个
工控威望: 352 点
下载积分: 548 分
在线时间: 1592(小时)
注册时间: 2010-08-24
最后登录: 2022-04-14
查看爱海涛涛的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-08-26 07:44
三菱这个模块,支持0-10v,没有负的,