梦微居士
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 18 个
工控威望: 110 点
下载积分: 1260 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2014-08-20
最后登录: 2015-11-11
查看梦微居士的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-08-25 16:06
M8000  ------- MOV   K 5000 D8348
                      MOV   K5000 D8349
X0    ------ DDRVI   K20000  K5000  Y000  Y003
X1  ------- DDRVI  K-20000  K5000 Y000  Y003


加减速没起到作用,是否是哪里写的不对,请指教下,谢谢
陈大围
工控新人,还请多多指教
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 878 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 8915 分
在线时间: 1838(小时)
注册时间: 2011-04-17
最后登录: 2025-03-29
查看陈大围的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-08-25 20:56
发完脉冲只需4s,而你的加减速时间是5s,一直在加速,就没减速的过程
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(chm130527)