M8000  ------- MOV   K 5000 D8348
                      MOV   K5000 D8349
X0    ------ DDRVI   K20000  K5000  Y000  Y003
X1  ------- DDRVI  K-20000  K5000 Y000  Y003


加减速没起到作用,是否是哪里写的不对,请指教下,谢谢
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9683 个
工控威望: 8581 点
下载积分: 16747 分
在线时间: 5328(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2025-01-09
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-08-25 16:57
不同PLC的地址不一样。

FX3G、FX3U如下:



注意,在FX3G、FX3U中不同Y的地址不一样。

FX1S 1N加减速都是D8148。

还有,你要用MOVP的方式,或者M8002当条件。否则就是每个扫描周期都写D8348 D8349一次,这样一直写,会出问题的。

所以,检查PLC型号,检查对应的Y,再把M8000改M8002。或者发脉冲的数量多一些,频率高一些。然后再试。

如果还是不行,就可能是PLC质量问题了。
特别提醒大家: