foxplc
水到渠成
级别: 家园常客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2007-08-09
最后登录: 2021-11-22
查看foxplc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-08-25 07:56
图片:
最近在画安装板布局时,为了使整个元器件在安装板上比较均匀分布

把接触器和热继电器横着画了,安装师傅说,重来没有这种装法。

请问国标中是否有这方面的规定不允许接触器横着装?

接触器 CJX2-0910, 热继电器 NR2 .
wang145361
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 130 点
下载积分: 2186 分
在线时间: 52(小时)
注册时间: 2014-06-27
最后登录: 2014-11-15
查看wang145361的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-08-27 13:13
小日本的贴片机就有横着安的。