最近在画安装板布局时,为了使整个元器件在安装板上比较均匀分布
把接触器和热继电器横着画了,安装师傅说,重来没有这种装法。
请问国标中是否有这方面的规定不允许接触器横着装?
接触器 CJX2-0910, 热继电器 NR2 .
分享
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1057 个
工控威望:
4900 点
下载积分:
7351 分
在线时间: 2560(小时)
注册时间:
2010-06-24
最后登录:
2024-11-21
查看znz43的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-08-25 09:42
全看
|
小
中
大
:接触器不能横着安装,因为触点上的灭弧罩的通气空是上下安排的,电弧产生热空气向上流动可吹灭电弧,横了空气不好流动,不利灭弧。
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(注册中心) 热心助人!
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。