xctang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 81 个
工控威望: 223 点
下载积分: 478 分
在线时间: 58(小时)
注册时间: 2007-07-20
最后登录: 2022-11-22
查看xctang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-08-21 20:43
情况描述:两台设备不同品牌PLC(输入方式分别为NPN,PNP),用1个带一组常开触点的按钮同时输入两个PLC的某个输入,是否可以并联实现。
[ 此帖被xctang在2014-08-21 21:24重新编辑 ]
enable74
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 37 个
工控威望: 137 点
下载积分: 6993 分
在线时间: 81(小时)
注册时间: 2014-08-19
最后登录: 2024-03-08
查看enable74的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-08-22 12:34
2个PLC的电源最好独立开,这样在出现电源故障时能够分的开。常规我们的做法是按钮带个小继电器线圈,利用上面的2对独立的触点,分别接到各自的PLC中。
至于后果,当时好像没有什么。NPN  的必须接负极导通。你若如你那样的接法,NPN的那一种不会导通。
请各位指正。