用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
编程
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
关于PLC输入并联问题
上一主题
下一主题
xctang
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
81 个
工控威望:
223 点
下载积分:
478 分
在线时间: 58(小时)
注册时间:
2007-07-20
最后登录:
2022-11-22
查看xctang的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-08-21 20:43
全看
|
小
中
大
情况描述:两台设备不同品牌PLC(输入方式分别为NPN,PNP),用1个带一组常开触点的按钮同时输入两个PLC的某个输入,是否可以并联实现。
[ 此帖被xctang在2014-08-21 21:24重新编辑 ]
分享
江山永固
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
6 个
工控威望:
94 点
下载积分:
896 分
在线时间: 0(小时)
注册时间:
2014-08-17
最后登录:
2017-05-07
查看江山永固的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-08-22 20:43
全看
|
小
中
大
我觉的这种并联是不行的,因为不合适!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
关于PLC输入并联问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问