情况描述:两台设备不同品牌PLC(输入方式分别为NPN,PNP),用1个带一组常开触点的按钮同时输入两个PLC的某个输入,是否可以并联实现。
[ 此帖被xctang在2014-08-21 21:24重新编辑 ]
分享
liulungao
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
127 个
工控威望:
229 点
下载积分:
8363 分
在线时间: 80(小时)
注册时间:
2010-04-10
最后登录:
2019-05-13
查看liulungao的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-08-21 20:50
全看
|
小
中
大
你那样不行的, 两个PLC 输入电压 一个共正极 ,另一个共的是负极电压, 按钮开关带两组 常开 点 就搞定了