情况描述:两台设备不同品牌PLC(输入方式分别为NPN,PNP),用1个带一组常开触点的按钮同时输入两个PLC的某个输入,是否可以并联实现。
[ 此帖被xctang在2014-08-21 21:24重新编辑 ]
lijinniu
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 624 个
工控威望: 3669 点
下载积分: 29981 分
在线时间: 1407(小时)
注册时间: 2007-08-17
最后登录: 2024-06-11
查看lijinniu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-08-22 16:59
如果电源是独立的没有问题。不过用两组触点分别接通最好。
lijinniu
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 624 个
工控威望: 3669 点
下载积分: 29981 分
在线时间: 1407(小时)
注册时间: 2007-08-17
最后登录: 2024-06-11
查看lijinniu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-08-23 10:45
引用
引用第4楼enable74于2014-08-22 12:34发表的  :
2个PLC的电源最好独立开,这样在出现电源故障时能够分的开。常规我们的做法是按钮带个小继电器线圈,利用上面的2对独立的触点,分别接到各自的PLC中。
至于后果,当时好像没有什么。NPN  的必须接负极导通。你若如你那样的接法,NPN的那一种不会导通。
请各位指正。

没有问题的。因为是两个电源。所以公共点就是一台电源的正极和另一台电源的负极。所以不会出现一种导通另一种不通的现象。