通讯PG/PC接口用的是PC Adaper(PPI),刷新后可以显示通讯,双击plc会有提示plc消息,有错误为存在I/O错误。我的cpu为226订货号为216-2BD23-0XB0,后面接了通讯cp243-1,别的没接,I/O口错误和没接输入输出有关系吗?谢谢工友朋友回答。
[ 此帖被卡修。在2014-08-22 14:57重新编辑 ]
卡修。
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 18 个
工控威望: 110 点
下载积分: 973 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 2014-08-21
最后登录: 2014-10-12
查看卡修。的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-08-21 11:57
不是吧 新买的设备啊
卡修。
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 18 个
工控威望: 110 点
下载积分: 973 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 2014-08-21
最后登录: 2014-10-12
查看卡修。的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-08-22 09:12
什么库呢?、去哪里更新呢?我用的是提供商给我的STEP-7光盘。
卡修。
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 18 个
工控威望: 110 点
下载积分: 973 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 2014-08-21
最后登录: 2014-10-12
查看卡修。的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-08-22 15:03
我找到答案啦,谢谢大家了,通讯不上是电缆的问题,西门子对电缆要求很苛刻,山寨的容易出现问题,I/O错误是连接了cp243-1导致的,具体原因不明。