卡修。
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 18 个
工控威望: 110 点
下载积分: 973 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 2014-08-21
最后登录: 2014-10-12
查看卡修。的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-08-21 11:41
图片:
通讯PG/PC接口用的是PC Adaper(PPI),刷新后可以显示通讯,双击plc会有提示plc消息,有错误为存在I/O错误。我的cpu为226订货号为216-2BD23-0XB0,后面接了通讯cp243-1,别的没接,I/O口错误和没接输入输出有关系吗?谢谢工友朋友回答。
[ 此帖被卡修。在2014-08-22 14:57重新编辑 ]
xiangzai
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 99 点
下载积分: 599 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2014-08-21
最后登录: 2015-10-16
查看xiangzai的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-08-21 11:54
是否程序加密了。
xiangzai
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 99 点
下载积分: 599 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2014-08-21
最后登录: 2015-10-16
查看xiangzai的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-08-22 10:01
200的安装和使用都很简单,这种问题没遇到过。通常不加密都可以上载的。