永宏PLC修改程序写入后,停电重新上电,修改的程序没有。PLC型号FBe-40MC
另外一种型号FBs-40MC可以修改成功。
请问一下,FBe-40MC如何修改写入。能保持在PLC内,停电在上电后不会丢失。
好好学习
静芳
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 949 个
工控威望: 3028 点
下载积分: 3282 分
在线时间: 203(小时)
注册时间: 2010-02-05
最后登录: 2024-12-26
查看静芳的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-08-21 10:16
FBE的没有在线编辑功能。还有,你检查下是不是有EEPROM芯片,有的话上电会读取芯片程序覆盖内存程序。