super2080
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 50 个
工控威望: 185 点
下载积分: 567 分
在线时间: 29(小时)
注册时间: 2012-02-14
最后登录: 2020-12-03
查看super2080的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-08-21 09:06
如题,使用QJ71C24N-R4 做485通讯用,CH2.在指令字单位发送时,使用G.OUTPUT指令,只能发送字单位数的一半,比如说指定9个字,只能发送5个字,后面的4个字丢失,如果采用字节单位,则发送正确,请问高手这是怎么回事?
泡桐树
交流与合作。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 215 个
工控威望: 361 点
下载积分: 973 分
在线时间: 161(小时)
注册时间: 2014-04-15
最后登录: 2021-06-04
查看泡桐树的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-21 14:49
小弟我也在用QJ71C24N-R4与外围设备通讯,请问你采用的是MODBUS通讯么,望请教一下。
泡桐树
交流与合作。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 215 个
工控威望: 361 点
下载积分: 973 分
在线时间: 161(小时)
注册时间: 2014-04-15
最后登录: 2021-06-04
查看泡桐树的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-10-21 18:55
请问QJ71C24N-R4并不支持MODBUS通讯协议,那么QJ71C24N-R4如何与支持MODBUS通讯协议的设备进行通讯呢?