三菱QJ71C24N-R4 通讯控制指定用 字/字节单位指定无用?
上一主题
下一主题
super2080
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
50 个
工控威望:
185 点
下载积分:
567 分
在线时间: 29(小时)
注册时间:
2012-02-14
最后登录:
2020-12-03
查看super2080的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-08-21 09:06
全看
|
小
中
大
如题,使用QJ71C24N-R4 做485通讯用,CH2.在指令字单位发送时,使用G.OUTPUT指令,只能发送字单位数的一半,比如说指定9个字,只能发送5个字,后面的4个字丢失,如果采用字节单位,则发送正确,请问高手这是怎么回事?
分享
momo0720
人外有人,天外有天!
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
458 个
工控威望:
2028 点
下载积分:
19664 分
在线时间: 615(小时)
注册时间:
2009-09-11
最后登录:
2024-08-22
查看momo0720的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-10-21 18:03
全看
|
小
中
大
發送數的設定問題吧