cexo00918
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 66 个
工控威望: 205 点
下载积分: 5074 分
在线时间: 46(小时)
注册时间: 2011-07-15
最后登录: 2018-06-24
查看cexo00918的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-08-18 15:10
求师傅们指点:
     我用X0,X1,C251做电机方向旋转程序。用SPD X5 K100  D0测量电机转速。请问这样做有冲突吗?
     为什么我的电机旋转时C251不计数。求大侠们指导!,谢谢!!