楼主  发表于: 2014-08-18 15:10
求师傅们指点:
     我用X0,X1,C251做电机方向旋转程序。用SPD X5 K100  D0测量电机转速。请问这样做有冲突吗?
     为什么我的电机旋转时C251不计数。求大侠们指导!,谢谢!!
liujun2
学习中
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 50 个
工控威望: 152 点
下载积分: 11921 分
在线时间: 397(小时)
注册时间: 2010-10-14
最后登录: 2024-11-25
查看liujun2的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-08-18 15:42
M8000  MOV C251 K999999999
学无止境