如题目。。。。伺服400w
今天做了一个实验:把力设置成百分之10,速度设置50.启动伺服用手挡住 。伺服停止。手一松开。伺服就加速往前目标位置冲。
或者伺服强烈震动慢慢往目标位置走。
1:按道理伺服应该按照原来50的速度走啊,为什么加速跑?实际生产中造成的后果就是:如果运动刚才卡一下。伺服就猛的往冲。把丝杆卡死。
2:为什么不报警停止?我过载设置百分之50哎。

上手册地址大家帮忙看看http://www.co-trust.com/cn/service_show.php?id=71
yerong
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1889 个
工控威望: 2041 点
下载积分: 11044 分
在线时间: 808(小时)
注册时间: 2007-08-28
最后登录: 2024-12-24
查看yerong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-08-18 16:33
打个比方 买个小轿车  结果用了 拖拉机的检测方法