jnrdwjw
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 121 点
下载积分: 601 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2014-02-12
最后登录: 2014-08-17
查看jnrdwjw的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-08-17 17:44
一台富士变频器FRN0.75EIS-4C外接电位器控制频率,中间继电器控制启停、变频,带动电机0.37KW,无规律出现运转中的停顿,显示频率也变0,几秒后自己恢复,线路连接没发现问题,这是肿么了。晕啊----!哪位大侠有高见!跪求指点啊!
最近一天希望
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟!
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 201 个
工控威望: 1237 点
下载积分: 7903 分
在线时间: 404(小时)
注册时间: 2013-05-17
最后登录: 2024-11-04
查看最近一天希望的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-08-17 20:43
可能中间继电器控制回接触不良,或者机器震动带动中间继电器触点跳动。