楼主  发表于: 2014-08-17 16:34
我的系统是使用触摸屏F940GOT-SWD-C跟三菱PLC(FX1N-40MR)控制三菱伺服电机ME-E-70A运行,买了个新PLC后下载原程序、参数后安装不能驱动伺服电机运行,其它控制加热等控制都正常。不知何解,请各位大哥指教 。谢谢!
small周
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 167 点
下载积分: 1521 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 2009-02-01
最后登录: 2024-05-24
查看small周的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-08-17 22:43
是MR无错,我装回原PLC无问题,伺服正常启动。伺服是位置控制模式,速度是由触摸屏输入的,是否触摸屏要跟新PLC需重新设定?
[ 此帖被small周在2014-08-17 23:11重新编辑 ]
small周
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 167 点
下载积分: 1521 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 2009-02-01
最后登录: 2024-05-24
查看small周的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-08-17 23:13
硬件改过有可能。
small周
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 167 点
下载积分: 1521 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 2009-02-01
最后登录: 2024-05-24
查看small周的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-08-19 10:14
无使用定位模块。谢谢!
small周
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 167 点
下载积分: 1521 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 2009-02-01
最后登录: 2024-05-24
查看small周的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-08-19 11:42
经与厂家联系证实PLC的硬件是作了更改,谢谢各位的指教。