我公司现有两台变压器分开运行,请问一下单相负载零线是否可以换用、变压器低压侧零排是否可以连在一起?
分享
enable74
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
37 个
工控威望:
137 点
下载积分:
6993 分
在线时间: 81(小时)
注册时间:
2014-08-19
最后登录:
2024-03-08
查看enable74的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-08-19 21:17
全看
|
小
中
大
每一台变压器做好自身的接地,完全没问题。我单位10余台变压器(1250KVA)的零线都是接到厂房的钢结构的柱子上的。