用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
状元
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
变压器零排问题
上一主题
下一主题
dyhzdg
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
102 个
工控威望:
318 点
下载积分:
4644 分
在线时间: 113(小时)
注册时间:
2009-09-13
最后登录:
2024-10-27
查看dyhzdg的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-08-17 10:37
全看
|
小
中
大
我公司现有两台变压器分开运行,请问一下单相负载零线是否可以换用、变压器低压侧零排是否可以连在一起?
分享
tangrenbo98
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
74 个
工控威望:
199 点
下载积分:
653 分
在线时间: 63(小时)
注册时间:
2009-08-14
最后登录:
2024-11-24
查看tangrenbo98的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-08-17 22:15
全看
|
小
中
大
不行领排是来平衡三相火线的
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
变压器零排问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问