楼主  发表于: 2014-08-16 23:04
例:我把PLC程序定时器 t35k100的时间值改为k30,但是实际时间没变,请高手指教!谢谢
中国一拖
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 99 点
下载积分: 570 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2014-08-16
最后登录: 2019-10-15
查看中国一拖的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-08-17 12:57
已下载到PLC,用电脑在监控状态下看到计数实际时间没变。例k100监控状态数字变化1-100.
当K100改成k30监控状态数字变化还是1-100。
中国一拖
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 99 点
下载积分: 570 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2014-08-16
最后登录: 2019-10-15
查看中国一拖的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-08-19 20:21
谢谢各位师傅!我最后是把PLC内存格式化了一下,重新下载程序,断电重启,好了。希望能!给大家做个参考资料