873843
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 129 点
下载积分: 581 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2014-02-14
最后登录: 2021-06-17
查看873843的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-08-15 10:08
用MODBUS的话是否可行
以前我做MODBUS通讯变频器也就3台  写入读取用T的时间脉冲  
sz518104
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 916 个
工控威望: 788 点
下载积分: 17726 分
在线时间: 382(小时)
注册时间: 2009-01-05
最后登录: 2024-01-19
查看sz518104的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-08-17 21:37
用西门子300系列的PLC用DP通信、就是国际的总线控制PROFIBUS -DP可以控制、方便、接线简单、就两跟线、传输速率9.8至12M,速率高、传输距离就缩短,你有25台变频器控制、建议用PROFIBUS -DP控制、程序简单、接线少、抗干扰好、
sz518104
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 916 个
工控威望: 788 点
下载积分: 17726 分
在线时间: 382(小时)
注册时间: 2009-01-05
最后登录: 2024-01-19
查看sz518104的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-08-18 08:40
15楼  发表于: 昨天 只看该作者 | 小 中 大  

引用
引用第14楼sz518104于2014-08-17 21:37发表的  :
用西门子300系列的PLC用DP通信、就是国际的总线控制PROFIBUS -DP可以控制、方便、接线简单、就两跟线、传输速率9.8至12M,速率高、传输距离就缩短,你有25台变频器控制、建议用PROFIBUS -DP控制、程序简单、接线少、抗干扰好、

用dp非常贵的,光plc的dp模块就1w了,何况25台变频器都要加dp卡,估计成本上升2-3w了
  西门子PLC带DP接口的PLC才6000块左右、变频器DP通信模块才1000块左右、数量多的话应该价格还可以优惠,在说DP通信做出来的工程效率明显、如果公司老板做工程,建议采用DP通信、自己可以学习一下国际总线PROFIBUS -DP做工程案例,自己可以学到很多东西、就国际总线PROFIBUS -DP能够用好的话,那说明你的技术真的不错。