用MODBUS的话是否可行
以前我做MODBUS通讯变频器也就3台  写入读取用T的时间脉冲  
hafatahaha
台达代理
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
注册时间: 2012-09-26
最后登录: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-08-15 10:41
485肯定会比较慢,大概刷新时间在2-3秒的样子,要是能接受就没什么问题,不行就只能CCLINK咯,可这样就必须三菱的变频器才有CCLINK
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
台达,三菱(变频器,pllc,伺服,人机,温控器)进口变送器,传感器,视觉
hafatahaha
台达代理
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
注册时间: 2012-09-26
最后登录: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-08-15 11:26
忘记一个大事情,三菱的自己的协议只能支持8台机器通讯,你这个三菱FX搞不经济啊,可以用Q的划算些
3楼  发表于: 2014-08-19 13:11
换品牌,台达CANOPEN,数独块,距离远,数量多,还不要加模块,便宜