请高手指点一下小弟,
步进电机的驱动器上有PUL+ \PUL- 还有DIR+\DIR-,可是S7-200的高速脉冲输出口Q0.0和控制方向输出口Q0.1只有一路,这怎么和PUL+ \PUL- (2路)还有DIR+\DIR-(2路)连接呀?
分享
gc007008
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
195 个
工控威望:
339 点
下载积分:
2284 分
在线时间: 192(小时)
注册时间:
2013-07-11
最后登录:
2017-04-01
查看gc007008的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-08-16 09:53
全看
|
小
中
大
附议6楼,具体点就是你Q输出公共端接的是什么信号,那么Q就输出什么信号,比如你公共端接的是24V-,那么Q0 ,Q1就输出24V-低电平信号,你的步进电机驱动器PUL-接Q0.0输出脉冲,DIR-就可接Q0.1脉冲方向控制;PUL+ DIR+可以用共阳极接法,接DC5V+电源,如果你用的是DC24V开关电源,记得串2K的电阻限流