quzhihua
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 71 个
工控威望: 192 点
下载积分: 791 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2014-07-02
最后登录: 2024-09-25
查看quzhihua的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-08-14 16:59
请高手指点一下小弟,
步进电机的驱动器上有PUL+  \PUL- 还有DIR+\DIR-,可是S7-200的高速脉冲输出口Q0.0和控制方向输出口Q0.1只有一路,这怎么和PUL+  \PUL- (2路)还有DIR+\DIR-(2路)连接呀?
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-19
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-08-14 17:05
不是这样的,PUL+  \PUL- 是一组作为速度信号,DIR+\DIR-是一组作为方向信号。2个输出口就可以了。
连接时,将各个正都连接在一起,负连接到各自的输出端子上。如果是24V电压需要用限流电阻,如果是5V电源直接连接。
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-19
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-08-16 10:25
给一张图你看看,应该可以明白了
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-19
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-08-16 10:27
从上图中可以看出,输出电压是根据1M(2M)和1L+(2L+)所连接的电源决定的。