flyfish0518
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 36 个
工控威望: 117 点
下载积分: 1034 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2014-08-11
最后登录: 2021-09-23
查看flyfish0518的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-08-14 12:38
光电传感器闭合后,液压电磁线圈通电直至平台下降到传感器复位线圈断电
即时打开推动气缸线圈A2秒
               线圈B在A动作后延时1秒后打开2秒
结束




  
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8229 个
工控威望: 10359 点
下载积分: 21065 分
在线时间: 3024(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-12-25
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-08-17 10:37
引用
引用第9楼flyfish0518于2014-08-16 23:21发表的  :
[attachment=124780]
变换不了
再求助

光标位置的地方,增加M8000开点就行了。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。